日立空调故障代码
推荐文章
日立空调故障代码
日立KFR-25×2GW、BPMT一拖二
显示内容 故障原因
定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护
定时灯5秒闪/二次室外机强制运行
定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障
定时灯5秒闪/四次室内外异常
定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障
定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错
日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调
LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因
灭 灭亮 灭正常运行
亮 灭亮灭过负荷(1)
灭亮亮灭过负荷(2)
亮亮亮灭过负荷(3)
注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。
日立5P空调故障代码
01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。
02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。
03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。
05:相位异常 ,室外基板:CN9。
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)
11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。
13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。
20:压缩机排气热敏电阻异常。
22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。
24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。
38:室外保护回路异常。
41:制冷过负载。
42:制热过负载
日立KFR-25×2GW、BPMT一拖二
H11 室内外通讯异常 通讯异常 收发信息不成功 开始运行1分钟以后室内单独送风运行
H14 室内吸入气温传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟
H15 压缩机温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟
H16 室外CT断线异常 断线 10/40秒、周波数
H19 室内风扇电机锁死异常 锁死 电流
H23 室内热交换器温度传感器A异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定(制暖时停止)
H24 室内热交换器温度传感器B异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H25 空气清洁异常 通电异常 空气清洁OFF时候的通电 周波数、风量限制、空气清洁停止
H27 外气温传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H28 室外热交换器温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H30 排放温度传感器异常S 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H31 室内温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H33 内外接续错误异常 内外异电压 内外电源电压设定
H97 室外风扇电机锁死异常 锁死 电流逆风 30分钟内连续发生两次
H98 室内高压过高保护 室内高压过高 热交温度传感器 只有记忆号码(不出现异常标士
H99 室内热交换器冻结保护 室内热交换冻结 热交温度传感器只有记忆号码(不出现异常标士
F11 冷暖转换异常 冷暖转换 热交温度传感器 30分钟内连续发生四次
F16 制冷除湿转换异常 热交温度传感器 30分钟内连续发生四次
F90 PFC保护 断线过电压温度过高 电压、10/40秒 10分钟内连续发生4次
F91 冷冻循环异常 气体泄露循环闭塞 电流10/40秒 20分钟内连续发生2次
F93 压缩机转动不良 压缩机转动不良 压缩机转动数 20分钟内连续发生4次
日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调
LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因
灭 灭亮 灭正常运行
亮 灭亮灭过负荷(1)
灭亮亮灭过负荷(2)
亮亮亮灭过负荷(3)
注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。
日立空调故障代码速修指南
(1) 某台三相2.2kW(3匹)机,已使用3年左右,现工作6~10min后自动停机显示故障代码02。经检查电源电压正常,测量系统压力,发现开机后压力逐渐升高到3MPa时,系统中压力开关动作引起停机。经了解此机以前修理时加过制冷剂,将系统中多余的制冷剂放掉直恢复正常压力值,故障排除。
(2) 某台单相2.2kW机开机运转时间不定,停机后显示故障代码02。上门后根据常规先对电源进行检查,测得空载电压很高,电压达到241V,用户认为不可能是电压问题引起停机。为了证实电压问题而造成停机,用电压表鉴视其变化,开机瞬间电压下降至176V左右,然后回升到190V左右,漂忽不定,过后又慢慢下降。最后到172V时停机显示故障代码02.。所以对单相2.2kW机来说,因其负载功率大,对电源要求高,千万不要被上述的虚电压所蒙蔽。
(3) 故障代码03,表现为室内、外机信号传送故障。它与室内、室外机,包括连接信号线都可能发生,对新安装人员来说遇见此故障较多,所以检查时先要了解一下是新安装的机组,还是已经使用过的机组,要加以区别。对新装机组来说,可能会因安装人员将信号线接错,从而显示故障代码03;对于已使用过的机器,要检查信号线是否已断开,室内、外机的电脑板是否寻坏,或者是否供电不当,这只要观察室内、外机电脑板上的发光管显示便可知道。
(4) 故障代码05在三相机上最容易显示,因为在2.2kW机和3.7kW机中采用了涡旋式压缩机,为防止压缩机反转而损坏,它有相序保护电路。当相位不对或者缺相时,将不能工作显示故障代码05,所以要先检查三相电源是否有电。如有电,只要将任意二相接线对调,故障就能排除。但是在单相机上有时也可能会显示故障代码05,众所周知单相电源不存在相位差或缺相,故其故障原因是室外机电路板上的机种选择开关位置错误。
(5) 某机显示故障代码08,其原因是压缩机腔体温度过高引起,如持续10min腔体温度为127℃或持续5min为140℃将停机。对于新安装人员来讲,有时会在排气后忘了将另一截止阀阀门打开,这样开机几分钟内压缩机因为只有排气而无吸入引起过热而停机;还有一种是系统内制冷剂量过少时同样会显示故障代码08。
(6) 某台3.7kW机显示故障代码08、02不定,经检查,电源电压正常,高、低压正常,电源也正常,但随着开机时间的推移和外部环境温度的升高,运转停机时间也在变化,以上两种故障会发生。经检查后发现原来是室外机两个风扇电动机,一个正转另一个在反转,风扇电动机反转将环境中的热空气吸入使对应的那个热交换器温度不断上升,最终使保护装置动作而引起停机。
(7) 故障代码11和12只显示在室内机中,发生故障时要检查室内机的进风热敏电阻或出风热敏电阻是否短路或开路,连接件是否松动。当热敏电路断路或短路时。都将不能开机。
(8) 故障代码13、20、22、24和25显示都是因温度传感器短路或断路引起的。如风量热敏电阻损坏会引起室外风机不能变速而使冷凝温度不断升高,导致压力也升高,从而最终引起保护装置动作而停机。
(9) 故障代码41、42显示分别由制冷过负荷、制热过负荷引起。对室外机来说,冷凝器需进行清洗及防止太阳光直射;对室内机来说,应注意室内机进风部位有无物体挡住而影响空气流过滤网等。另外,当系统中有微堵时,也会显示上述故障代码。
(10)某机故障现象为:按运行钮,室内机继电器吸合,风扇电动机工作,紧接着室外风机和压缩机工作。几分钟后室外风机停机,室内风机也停机,接着室内风机又起动和停止如此反反复复,但此时室外机也不能起动,此时面板上无故障代码显示。此故障已出现过有许多次,替换室内风机电脑板后,故障排除。
(11)某机电源插头插上室内风机就工作但不制冷或不制热,按运转按钮后机器能正常制冷或制热。经检查先运行的那个风扇电动机有短接现象,换室内风机后,故障排除。