008CPU故障代码


  机型:KFR-25GW,KFR-32GW(B)


  KFRd-48LW(F,B,BF)


  KFRd-75LW(/3),KFRd-120LW


  故障灯闪故障代码: 


  指示 内容 说明


  16 不制冷 检漏,外机是否工作


  17 低压,缺相,相序错 1.缺氟,充氟过多2.相位检测,电源


  18 电压过低 自动恢复


  19 T1开路或不良 


  20 T2开路或不良 


  21 T3开路或不良⒈插头松⒉信号线


  注:KFRd-75LWE(/3),KFRd-120LWE 009电路SH-11电路除高压保护为21℃灯亮外,其它故障显示同上。


  温度传感器;25℃--5k



010 CPU故障代码


  机型:KFR(d)-25GWE、KFR-29GWE、 


  KFR-35GW(F、EF、B、BF)


  发光管指示 ★-亮 ○-灭


  L1 L2 L3 故障内容


  ★ ○ ○ 制冷剂泄漏、不制冷


  ★ ★ ○ T1开路或不良


  ★ ○ ★ T2开路或不良


  ○ ★ ★ T3开路或不良


  ★ ★ ★ 电压低保护(定时灯闪)

 

窗机故障(芯片PIC15C73B-07/s0)

    故障代码                             故障原因                                

    E1              室内环境温度传感器开路、短路、接触不良  

    E2              室内盘管温度传感器开路、短路、接触不良  

    E3              制冷剂泄漏或不制冷                  

 

TMP87东芝CPU故障代码:23机:故障由绿、红、黄灯组合显示。

故障灯闪时,按应急丌关2S,进行显示。

小机灵系列代码

              发光二极管指示                  说明:★一亮  O-灭  

 运行灯          故障灯      定时灯      故障说明            

    ★             O           O           Tl保护              

    O             O           ★          T2保护              

    O             ★          O           漏氟保护            

    ★            O           ★          内风机故障          

    ★            ★          ★          电流互感器故障      

    ★            ★          ★          无同步信号          

    O             ★          ★          过电流保护          


灵感系列KFR(R)-25GWL(F),KFR(R)-35GWL(Y)


    发光二极管指示                              记号说明:●亮  ×灭  ★闪  

运行灯(绿)  故障灯(红)  定时灯(黄)      故障内容                  

    ●            ★            ×            Tl保护                    

    ×            ★            ●            T2保护                    

    ●            ★            ●            制冷剂泄漏保护            

    ★            ★            ×            内风机故障                

    x             ★            ★            无同步信号                

    ★            ★            ★            EEPROM故障                

故障代码由运行灯、定时灯、故障灯组合状念显示


③、明净星”、“洁净”系列挂机KF (R) -26GWJ (F)、KFR-35GWJW (F)的故障代码

故障显示代码  故障原因                

FO            通讯异常                

F1             T1开路、短路或接触不良 

F2             T2开路、短路或接触不良 

F3            制冷剂泄漏保护          

F4            内风机故障              

F5            过零检测故障            

④三菱M3850 (VFD)(同SH-15)柜机故障说明

a、VFD柜机系列

    KFRd-43LWE<F)    KFRd-48LWH(F)    KFRd-50LWH(F)    KFRd-60LW(X.F)

B、故障显示

      故障                                 内容                                   

     保护1                             T1探头开路

     保护2                             T2探头开路

     保护3                             T3探头开路 

     保护4                            缺氟,压机热保护,T2变值

    T2-T1≤判断缺氟 T2-T1(小于或等于4度CPU判断缺氟)                                                                           

c、荧光屏无显示故障

电路上VD103是否短路,限流电阻(R103烧坏),更换R103.300~390欧;测量VD103否

有直流电负26V,如果无,测变压有无输出,如无则更换变压器,如有则检查电路板是否短路。


5)、“明净星"、“洁净”“灵感”系列柜机的故障代码:

适用机型:KF-50LWC、KF(Rd)-50LWNCX、KF(Rd)-50LWN、KF(R)-50LWL、

  故障显示代码      故障原因            

      El             Tl丌路、短路或接触不良 

    F2             T2开路、短路或接触不良 

    E3             T3开路、短路或接触不良 

    E4            制冷剂泄漏保护          

    E5            通讯异常保护            

    E6            缺相、低压、相序错保护  


6).定频挂壁机(三星SC9498芯片)

    适用于 A/S、Q、Z、V、L、A、PH,PF、E、K等系列挂壁机

1),压缩机保护

    压缩机启动间隔时间大于等于3分钟,且压缩机每次运行时不小于5分钟(断电及

  遥控器关机或保护除外)。

②制冷剂泄露保护

    制冷时,每次压缩机开机8分钟时,计算T2(蒸发器温度)T1(室内温度)的差值,如

  果差值小于3'C,并连续2分钟都小于3'C则判为制冷剂泄漏。停机并禁止开机,故障灯报

  警,数码显示屏显示“E3”。

  注:只在压缩机开机8分钟时判一次,以后不再判;除湿模式不判。

  在自检模式下发现内分机故障,数码显示屏显示“E3”,停机并禁止开机。故障灯显示依旧。

③T2(室内蒸发器温度探头)开路保护

    如果T:的A/D指小于40H,判断T2开路,停机但可以重新开机,同时故障等报警,数码显示

  屏显示“E2"

  a.在定时开机状态下发生开路保护,数码显示屏显示"E2",停机但可以重新开机,故障显示依

    旧。此时关机则取消定时开机功能.

  b,在定时关机状态下发生开路保护,数码显示屏显示“E3”停机但可以重新开机,故障显示依

    旧。此时关机则取消定时关机功能能。

      c.在自检模式下.发生开路保护,数码显示屏显示“E2”,停机并禁止开机。故障灯显示依旧

  d.在锁定模式下发生开路保护,数码显示屏显示“E2”,停机但可以重新开机,故障灯显示依旧。

    注:(在上述报臀状态下,恢复故障后均进入报警前状态)

④T1(室内环境温度探头)开路保护

    如果T1的A/D值小于40H,则判T1开路,停机但可以重新开机,同时故障灯报警,数码

    显示屏显示“E1”。

  

   a.在定时开机状态下发生开路保护,数码显示屏显示“El”,停机但可以重新开机,故障显示依

    旧。此时关机则取消定时开机功能。

  

   b.在定时关机状态下发生开路保护,数码显示屏显示“El”,停机但可以重新丌机,故障显示依

    旧,此时关机则取消定时关机的功能。

  

   c.在自检模式下发生开路保护,数码显示屏显示El,停机并禁止开机。故障灯显示依旧。

  

   d.在锁定模式下发生开路保护,数码显示屏显示El,停机但可以重新丌机,故障灯显示依旧。

    注:(在上诉报警状态下,恢复故障后均进入报警前状态)


⑤内风机故障

    当系统上电后.CPU检测不到同步信号,则判为同步信号故障,停机并禁止开机,

  同时故障灯报警,数码显示屏显示“E4”。在自检模式下发生同步信号故障,数码显

  示屏显示“E4”,停机并禁止丌机。故障灯显示依旧。


⑥机型选择板故障

    当系统上电后,CPU检测不到显示或风速选择电阻时(选择电阻短路或断路),则

  判为机型选择板故障,停机并禁止丌机,同时故障等报警;其中屏显方式为:数码管+

  二极管灯款(Q\V\HP\PF\E\K等款)数码显示屏显示“E6”:A/S款数码显示屏显示不

  全。  在自检模式下发生机型板故障,故障灯闪,同时屏显方式为数码管+二极管灯款

    (Q\V\HP\PF\E\K等款)数码显示为“E6”;A/S款数码显示屏显示不全。并禁止开机.


⑦故障信号显示;“故障信号由运行灯、定时灯、故障灯三盏灯组合显示 

    发光二极管指示                                记号注明:●亮.×灭  ★闪  

数码管娃示  运行灯绿      定时灯黄    故障灯红      故障内容                

    El          ●          ×        ★        T1保护                      

    F2          ×          ●        ★        T2保护                      

    E3          ●          ●        ★        制冷剂泄漏保护              

    E4          ★          ×        ★        内风机故障                  

    E5          ×          ★        ★        无同步信号                  

机型选择板故障                                                                      

  E6          ★          ★        ★  数码管+二极管灯                                                  

  (Q\Z\V\PH\PF\E\K等)款     

    E6          ●          ●                  A/S款                       

                ●          ●        ●        三灯款                      


7).VFD屏显示的KFRD50L、KFRD50HF、KFRD70L柜机

  1)T1(室内温度传感器)短路和开路保护

    如果连续5秒T1的A/D值大于F5H值,判TI丌路,Tl的A/D值小于1OH,则判T1短路,

    停止并禁止开机,“保护”点亮,时间/温度区显示故障代码“E1”,直至恢复。

  2).T2(室内蒸发器温度传感器)短路和丌路保护

    如果连续5秒T2的A/D值大于F5H值,判T2开路,T2的A/D值小于lOH,则判T2短路,停

    止并禁止开机,“保护”点亮,时间/温度区显示故障代码“E1”直到恢复。

  3)。T3(室外散热器温度传感器)短路和开路保护   

    如果连续5秒T3的A/D值大于F5H值/'判T3丌路,T3的A/D值小于0.8H,则判T3

    短路,停机并禁止开机,“保护”点亮,时间、温度区显示故障代码“E3”,直至恢复、带高

    压保护的机型如果连续5秒高压过高,则显示“E3”。

  

4).制冷剂泄漏保护

    制冷时压缩机开机8分钟,计算T2(蒸发器温度)与T1(室内温度)的差值,停止并禁

  止开机,“保护”点亮,时问/温度区显示故障代码“E6”.(不可恢复);如果缺掉进线电源棕线

  相室内主板无电,整机不工作:缺掉黑线相,外机不工作:缺掉绿线相,“保护”点亮,时间

  /温度区显示故障代码“E6”(不可恢复);如果低压过低(压缩机丌后3分钟内连续1分钟低

  压力,或3分钟外连续5秒低压力,整个化霜过程不判)。停止并禁止开机。“保护”点亮,

  时间/温度区显示故障代码“E6”(不可恢复)。


8)、KFRd-26GW/C: KFRd-36GW/C故障指示

当空调器出现故障时,控制器灯板上的数码管会根据不同的故障指示相应的故障代码,具体

故障原因      显示方式        显示优先组级      现    象                

PG反馈异常   显示“EF”      1               不在设计范围内,停机        

Tr异常        显示“ER”     2                AD值≤-40℃或>100℃,停机  

Te异常        显示“EE”     3                AD值≤-40℃或>100℃,停机  

无氟保护      显示“ES”      4                停机(Tr-Te<3℃)             


Tr代表室温,  Te代表蒸发器管温

 

9)KFRD-50、60、72LW柜机故障。


设定温度低位显示          故障内容                      

    E l              T1室内环温探头开路或接触不良  

    E2             T2室内铜封探头开路或接触不良 

    E3             T3室外铜封探头开路或接触不良 

    E4             制冷剂泄漏或不制冷            

   E5              通讯异常保护                  

    E6             低压常保护(三相机)          

10)、KFRD-120LW柜机故障代码:

故障指示灯      故障内容                                    可恢复性

  1 6℃         制冷剂泄漏或不制冷                            ×    

  1 7℃        相序,缺相,低压保护                           ×    

  1 9℃       T1室内珠封探头开路或接触不良或短路             可以  

  20℃        T2室内铜封探头丌路或接触不良或短路             可以    

  21℃        T3室外铜封探头开路或接触不良或短路或高压保护   ×    


4.l.2、变频空调系列:

  1) .KFR-28Q (32V)  (35V) GW/BM

①,室内机通过3个LED指示空调器的运行状态:

  a.数码管显示设定温度(送风时显示室内温度)

  b.设定温度显示范围为:16-30度


正        定时(黄)  运行(绿)  故障(红)  功能状态                        

常        ●          ×          ×          空调处于定时关机或定时丌机状态  

运        x           ●          ×          空调正常丌机运行状态            

行        ×          ×          ●          空调停机且处于故障状态          

特        ×          O           ×          空调处于防冷风或除霜状态        

殊        O           ×          O          空调处于加氟收氟准备状态        

功        O           O          O          空调处于性能测试状念            

能                                                        

②.故障自诊断及显示

  a、当整机运行出现故障时,故障灯亮,故障排除后故障灯灭。此时数码管显示故障代码。

  b、每次只显示一个错误代码。

  故障显示内容见下表。

  故障代码                      诊断内容                                        

  01                   室内外境温度传感器异常                          

    02                   至内热交换器温度传感器异常                      

    03                   室内风记扇电机运转异常                          

    04                   信号通讯异常、电源不能加到室外机或室外机基板    

    05                   lPM模块保护(电源、温度)                      

    06                   至外传感器异常                                  

    07                   电流或电压传感器故障                            

    08                   压缩机驱动异常                                 


3)led显示功能


LED灯显示设定温度及故障代码;

定时显示没定时间 20S,之后显示设定温度;

室内板接收到遥控器发来的锁定命令时LED灯灭,否则就亮.

室内显示:

室外绿色指示灯 通过亮、灭、闪组合指示以下几种状态

待机状态(压缩机停):LED4以0.5HZ闪烁

正常运行状念(压缩机运行):LED4常亮

故障状态:LED4先灭1秒,亮2秒;然后以2HZ闪烁n次,循环执行。闪烁次数分别代表

故障内容如下:


  闪烁          故障说明                                                              

  次数n        诊断内容                        故障内容                            

    3   压缩机排气温度传感器异常        传感器开路;短路连接器接触不良          

    2   室外热交换器温度传感器异常      传感器开路;短路连接器接触不良          

    1   室外环境温度传感器异常          传感器开路;短路连接器接触不良          

        信号通讯异常                    单元间配线错误线端固定不良              

    7   电源不能加到室外机或室内机基板  线体与金属板接触不良AC220V、            

          DC280V接线错误                          

        信号通讯异常                     绝缘不良                                

    7   电源不能加到室外机或室外机基板  端子板用温度保险丝熔断                  

                                        电源继电器不良                          

基板不良一(室内或室外)                

IPM不良、信号线连接器接触不良、         

    1 3  IPM模块保护(电源、温度)      压缩机卡轴,磨耗过大,室外基板不良、塞外

                                         风机不运转室外热交换器堵塞              

    1 1 电流峰值关断                    瞬时停电,电压下降,IPM不良压缩机磨损   

    1 2  AC输入电压异常                 低电压保护动作                          

    5   电压传感器故障                                                          

    9   压缩机驱动异常                  压机线束接触不良、接错                  

    4   电流互感器故障                                                            


变频系列32BP、32BM


  1、故障显示方法:故障灯亮,开关由“开”至“关”


  2、故障显示内容:○-闪 ☆-亮 ×-灭


  定时 运行 故障 故障内容 故障原因


  ○ × × T1故障 


  × ○ × T2故障 


  × × ○ T3故障 


  ○ × ○ T4故障 


  × ○ ○ T5故障 


  ○ ○ ○ I互感器异常 传感器开、短路


  ☆ × × 通信异常 见说明(1)


  × ☆ × 模块保护 见说明(2)


  × × ☆ I峰值关断 电源瞬间变化/IPM不良


  ☆ × ☆ I控制异常 压机停


  × ☆ ☆ T6过高保护 见说明(3)


  ☆ ☆ ☆ 内风机异常 


  ☆ ○ ○ 四通阀异常 


  ☆ ○ ☆ AC异常 见说明(4)


  ○ ☆ ○ 制冷剂泄漏 


  ☆ ☆ × E2PROM故障 


  T4-压机温度探头(25℃:57.9k ) T5-外气温度探头


  T6压机排气温度         I-电流


  说明: (1)通信异常<检查方法>


  ①零,火线接反, 左零右火


  ②24V通讯电源不良,连接不良


  ③接线不良


  ④绝缘不良,保险丝断,继电器不良


  ⑤300V是否正常


  ⑥测零线与通讯线直流14V,大于14V为室外故障,小于14V为室内故障


  (2)IPM模块保护<检查方法>


  ① 检查十芯线插头,接触等


  ② 控制板 15V,+5V电源是否正常


  ③ IPM模块坏,与散热片接触不良


  ④ 压机坏


  ⑤ 室外风机不转


  ⑥ 室外散热,通风不良


  (3)压机排气温度过高<检查方法>


  ① 吸气压力过低,少氟


  ② 毛细管堵


  ③ 压机温度探头不良


  ④ 制冷时室外风机不转


  ⑤ 高效时加氟至10A(32BP)


  (4)AC输入电压异常<检查方法>


  ① 过电压,低电压保护动作


  ② 将外板D203,D204去掉,在D204上加12-15K电阻(32BP)


  (5)定频加氟


  将小开关由演示上电,上电后拨到“演示”→“关”→“开”,遥控器发送制冷指令.


  

27BM,32BPA系列


  故障显示(同A系列)


  室内显示


  运行 定时 故障 故障内容 故障原因


  ○ × × T1故障 


  × ○ × T2故障 


  ☆ ☆ ☆ 内风机异常 风机不良/驱动


  ○ ☆ × 机型故障 


  ○ ○ × 室外传感器 查外机板显示


  × × ☆ 风机电源同步故障 过零检测异常


  × × ○ T4故障 


  ○ × ○ T3故障 


  × ○ ○ T5故障 


  ☆ × × 通信异常 见说明(1)


  × ☆ × 模块保护 见说明(2)


  ☆ ○ ☆ AC异常 见说明(4)


  ○ ○ ☆ 压机驱动异常 启动,运转异常


  T4-压机温度探头  T5-外气温度探头


  


50BM系列


  故障代码 故障内容 故障原因


  01 T1故障 


  02 T2故障 


  04 室内通讯故障 室内基板不良AC220、DC280V接线错误


  05 室内风机故障 风机不良/驱动


  10 过电流保护 压机


  11 IPM模块保护 IPM不良、基板不良、见说明(2)


  12 AC异常 见说明(4)


  13 E2ROM故障 E2ROM,接触不良


  14 T4故障 


  15 T3故障 


  16 T5故障 


  17 压机排气温度过高 见说明(3)


  18 I互感器异常 互感器异常、220V接线错误


  19 I互感器异常 IPM不良、220V接线错误


  20 室外通讯故障 室外通讯不良


  23 少氟故障 


  24 四通阀故障 


1、室内控制面板拨到关位置,此时三个LED显示故障。

2,每个灯有三种状态:亮,闪烁(亮0.5秒,灭0.5秒),灭。

3、每一个故障显示5秒钟,每个故障输出一次,蜂鸣器鸣一声,故障全部输出后,蜂鸣器鸣三

声以示结束

4、无EEPROM 必须用户保护现场,空调不能断电。


  定     运    故               记号说明:☆一点灯  O-闪亮  ×  消灯                         

  时     行    障            诊断内容          故障内容                            

 ○     ×     X      T1异常               传感器丌路,短路连接器接触不良          

 ×     ○     ×      T2异常               传感器开路,短路连接器接触不良          

 ☆     ☆     ☆      内风机运转异常       风扇电机位置检测传感器不良、线圈开路连  

                                              接器脱落风机驱动回路不良                

 ★     X     ×       信号通讯异常             见后页通讯故障处理                      

 ×    ★     ×         IPM模块保护           见后页IPM故障处理                       

 X     ×     ☆    风机电源同步故障         过零点电压检测异常                    

 ○    ☆     ×        机型故障            室内芯片中的机型与室外机型跳线不一致    


  ○     ○       X       室外传感器异常                                                    

  ○     ★       ☆       电流或机压互感器故障                                     

  ★     ★       ○       压缩机壳顶保护                                                    

          室外机显示

  定      运      故    记号说明:☆一点灯  O-闪亮  ×-灭灯                         

  时      行      障        诊断内容            故障内容                          

  ×      ×      O    T4异常             传感器开路,短路连接器接触不良        

  0       ×      O    T3异常             传感器开路,短路连接器接触不良        

  X       o       0    T5异常             传感器丌路,短路连接器接触不良        

  ☆      ×      ×  信号通讯异常         见后页通讯故障处理                    

  ×      ☆      X    IPM模块保护        见后页IPM故障处理                    

  ☆      ×      ☆   电流峰值关断        瞬时停电,电压下降,HTC不良压缩机磨耗 

  ☆      O      ☆    AC输入电压异常      低电压保护动作                        

  ×      ×      ×    正常工作                                                  

  ☆      ☆      O     待机方式                                                  

  O      ☆      ☆    电流互感器故障                                            

  0      O       O     电压互感器故障                                            

  O      O       x     压缩机顶壳保护                                            


VFD型柜机故障说明

KFRd-43LWE(F) KFRd-48LWH(F)


  KFRd-50LWH(F) KFRd-60LW(X、F)


  故障 内容


  保护1 T1开路


  保护2 T2开路


  保护3 T3开路


  保护4 缺氟、压机热保护、T2变值


  T2-T1≦4℃判断缺氟


  荧光屏无显示故障:


  首先测量电路上VD103是否短路,R103上烧坏,更换R103,300~390


  测量VD103是否有直流电压﹣26V,如果有检查电路板是否短路


  新科变频空调器故障灯含义


  ( 1 ) 闪.灭.灭.  内环温传感器异常 


  ( 2 ) 灭.闪.灭   内管温传感器异常 


  ( 3 ) 灭.灭.闪   压缩机温度传感器异常 


  ( 4 ) 闪.灭.闪   室外热交换器温度传感器异常 


  ( 5 ) 灭.闪.闪   室外环境温度传感器异常  


  ( 6 ) 闪.闪.闪   互感线圈异常 


  ( 7 ) 亮.灭.灭   通信异常,电源不能加到外机或外板 


  ( 8 ) 灭.亮.灭   模块保护 


  ( 9 ) 灭.灭.亮   电流峰值关断 


  ( 10) 亮.灭.亮   电流控制异常 


  ( 11) 灭.亮.亮   压缩机排气温度过高 


  ( 12) 亮.亮.亮   室外风机运转异常  


  ( 13) 亮.闪.闪   四通阀切换异常  


  ( 14) 亮.闪.亮   输入电压异常  


  ( 15) 闪.亮.闪   制冷剂泄漏  


  ( 16) 灭.灭.灭   正常工作


  ( 17) 亮.亮.闪   待机方式 


  ( 18) 闪.亮.亮   电压互感器故障 


  新科KFR-25,KFR-32.KFR-48(75,120)LW系列空调器故障指示灯含义


  (1)故障灯闪,16℃灯常亮,其余灯(电源灯除外)都不亮,为制冷剂泄漏(和不制冷故障有关) 


  (2)故障灯闪,17℃灯常亮为管道压力升高.


  (3)故障灯闪,18℃灯常亮为低电压保护. 


  (4)故障灯闪,19℃灯常亮为室内环温开路.


  (5)故障灯闪,20℃灯常亮为室内管温开路 


  (6)故障灯闪,21℃灯常亮为室外环温开路 


新科VFD型柜机故障代码说明

VFD荧光显示柜机系列有:KFRd--43LWE(F) KFRd--48LWH(F) KFRd--50LWH(F) KFRd--60LW(XF)


故障显示                  说明

保护1                     T1管温探头异常 

保护2                     T2室温探头异常

保护3                     T3外机探头异常

保护4                     缺氟,压缩机热保护,T2变值

T2-T1(小于或等于4度CPU判断缺氟)


23机故障说明

1:故障灯闪时,按应急开关2S,行显示。

2:故障由绿、红、黄灯组合显示。

3:故障代码(★)亮、(○)灭。

运行灯(绿)故障灯(红)定时灯(黄) 故障原因

★ ○ ○ T1保护

○ ○ ★ T2保护

T ★ ○ 漏氟保护

★ ○ ★ 内风机故障

★ ★ ○ 电流互感器故障

★ ★ ★ 无同步信号

○ ★ ★ 过电流保护


温度传感器;25℃--5k


变频系列32BP、32BM

1、故障显示方法:故障灯亮,开关由“开”至“关”

2、故障显示内容:○-闪  ☆-亮  ×-灭

T6压机排气温度                  I-电流

T4-压机温度探头    T5-外气温度探头

50BM系列

(1)故障灯闪,16℃灯常亮,其余灯(电源灯除外)都不亮,为制冷剂泄漏(和不制冷故障有关)                         (2)故障灯闪,17℃灯常亮为管道压力升高.             

(3)故障灯闪,18℃灯常亮为低电压保护.              

(4)故障灯闪,19℃灯常亮为室内环温开路.             

(5)故障灯闪,20℃灯常亮为室内管温开路              

(6)故障灯闪,21℃灯常亮为室外环温开路




新科风管机的故障代码3P、5P、10P

故障代码        内容

E1        室内回风温度传感器短路或开路T1

E2        室内蒸发器温度传感器短路或开路T2

E3        室外环境温度传感器短路或开路T3

E4        室外冷凝器温度传感器短路或开路T4

E5        制冷剂泄漏保护T1—T2<3℃(时间)

E6        通讯故障

E7        相序错

E8        低压保护

E9        高压保护 


新科吊顶机故障代码 

故障或运行方式                     红LED      黄LED    绿LED

室内温度传感器故障                 闪        灭        灭

内盘管温度传感器故障               闪        闪        灭

提水泵系数故障                     闪        闪        闪

外盘管温度传感器故障(高压)       亮        亮        灭

低压保护                           亮        闪        闪

防冷风运行                         灭        闪        灭

除霜运行                           灭        灭        闪

制冷剂泄漏保护                     灭        闪        闪

相序错保护                         闪        灭        闪



[Q]系列吸顶嵌入式空调故障代码:


1)、吸顶式空调故障代码表:

    故障或运行方式              红灯LFJD     黄灯L.FD    绿灯LED 

  T1室内温度传感器故障          闪            灭           灭    

  T2室内盘管温度传感器故障      闪            闪            灭    

T3室外盘管传感器及高压          亮            亮            灭    

    提水泵系统故障              闪            闪            闪    

    低压保护                    亮            闪            闪    

    防冷风运行                  灭            闪            灭    

    除霜运行                    灭            灭            闪    

    制冷剂泄漏保护              灭            闪            闪    

    相序错保护                  闪            灭            闪    

备注:部分故障检测说明

①压缩机保护

    压缩机启动间隔时间大于等于3分钟:

②制冷剂泄漏保护

    制冷时压缩机开机8分钟时,计算T2(蒸发器温度)T1(室内温度)的差值(Tl-T2),

  如果差值小于3℃;并连续2分钟都小于3℃则判为制冷剂泄漏。停止并禁止开机,保护

  灯闪(不可恢复)。

③低压保护

    如果低压过低(压缩机启动后的1分钟内对低压开关不检测),连续5S后,低压保护,

  停机并禁止开机,同时保护灯闪。(不可恢复),化霜不检测低压。

④相序保护

    三相电源相序错,在通电10秒后保护灯闪(不可恢复)

⑤室外盘管温度传感器及高压保护

    室外盘管温度传感器及高压断开连续45秒保护(可恢复)

  6,当系统出现故障时,在LED指示同时,蜂鸣发出1分钟报警(响0.5秒,停0.5秒)

2)吸顶嵌入式空调故障代码表:

    1、  室内回风传感受器( RT)损坏……………运行指示灯闪1次/8秒

    2、  室内盘管传感受器(IPT)损坏…………,.运行指示灯闪2次/8粞

    3、系统异常(缺氟等)…………………..运行指示灯闪3次/8秒‘

    4、内盘管高温保护………………………运行指示灯闪4次/8秒

    5、室外盘管传感受器(EPT)损坏…………一运行指示灯闪5次/8秒(单相取消)

    6、室外板检测异常(相序错误、缺相、高压保护、低压保护、排气高温保护

    …………………………室外板指示灯闪6次/8秒(新单相板运行灯闪)

    7、通讯异常……………………………室外板指示灯闪7次/8秒(三相板)

    8、  水位开关坏或水满…………………….运行指示灯闪8次/8秒

1)第一代(三匹以下)风管机故障保护

    ①可恢复性故障保护:

2)、

当系统出现故障时可自动保护,在LCD(设定温度区)显示故障代码并闪烁;当故障解

    故障源          故障代码指示  

    T内环           PO: 01        

    T内管           PO: 02        

    制冷防霜冻      PO: 03       

    故障源                          线控器故障代码指示                     

    通讯故障                        EO: 00                                  

    制热过载保护                    EO: 04                                  

    冷媒不足保护                    EO: 05                                  

一代=匹以上风管机系列                                                           

    故障内容                   故障代号      故障内容              故障代号  

    室内机线控器通讯故障        EO        制冷剂泄漏                 E5    

室内环温传感器T1开路和短路      El       室内机同室外机通讯故障      E6    

室内管温传感器T2开路和短路      E2       室外机组供电电源错相        E7    

室外环温传感器T3开路和短路      E3       高压保护                    E8    

室外管温传感器T4开路和短路      E4       低压保护                    E9    

3)、第二代风管机故障保护

      指示内容      线控器显示符号        接收显示板                        

                                       红      黄      绿  

    T2故障           El               闪      闪      灭  

  制冷制泄漏故障      E2              灭      闪      闪  

  液位传感器故障      E3              闪      闪      闪  

    通讯故障          E4               /       /       /   

  T3(高压故障)      E5              亮      亮      灭  

    相序故障          E6              闪      灭      闪  

    低压故障          E7              亮      闪      闪  

    Tl故障            E16             闪      灭      灭  

    化霜显示          /                灭      灭      闪  

    防冷风显示        /                灭      闪      灭  


故障和状态显示:

注:

指示内容             线控器显示符号          风管机接收显示板 

                                          黄(定时)      绿(运行)  

T2故障                    E1             亮              闪        

制冷剂泄漏故障            E2              闪              闪        

排水故障(浮子断开)      E3              灭              闪        

通讯故障                  E4              —,,,一    —,,,一  

高压或低压故障            E7              闪              灭        

T1故障                    E16 EO          亮             亮        

 4.2.3、

  单元式定频空调故障代码

单元式柜机故障保护代RF26W  ,LF26


                                 线控器                               线控器  

    指示内容                    显示符号      指示内容                显示符  

                                           T3(1#系统、2#系统化霜传         

Tl(室内温度传感器)故障            E16                                 E9  

 l#系统:T21(室内温度传感          El     1#系统:高压故障             E12 

器)故障                                                                   

 2#系统:T22(室内温度传感          E2     2#系统:高压故障    .       E15 

器)故障                                                                    

 1#系统:制冷剂泄漏故障             E3     1#系统:低压故障             E14 

线控器与室内板通讯故障              E4     2#系统:低压故障             E13 

 2#系统·制冷剂泄                   F5